quote:以下是引用日尧在2011-11-19 22:25:24的发言:quote:以下是引用amen2008在2011-11-19 21:13:04的发言:
其实这东西和组态PROFIBUS是一样的,组态之后就可以直接访问地址,莫非你用的是特殊的设备
我以前一个同事也这么和我说过,但是我看过 视觉传感器InSight一个实例文档,里面有提到:Note: If you are using the CP-343 communication module, then you need to use the FC11 "PNIO_SEND"
FC12 "PNIO_RECV functions for sending and receiving data.
而且我也试过在VAT表中直接访问地址(比如PIW275),确实有提到这个地址(所有挂在PROFINET IO下的地址)是不能直接访问的。
PROFINET下的设备地址是可以直接访问的啊,我们现场工程全部都是用的PROFINET网络,从PLC的PN口接出来的,DI/DO模块,启动器,变频器,都是直接访问其地址的