如果是Step7和PLC通过CP5611做ProfiBus通讯,不需要SoftNet。
如果是开发通讯程序或是第三方软件通过CP5611和PLC通讯,则需要SoftNet。
可以有2种通讯方式,S7 和DP。
S7通讯配置简单,而且可以读取PLC中所有的数据PLC。PLC设置为DP Master或No DP(使用CP模块时),配置好地址和波特率就可以了。需要Pb SoftNet S7授权。
DP通讯配置相对麻烦,PLC设置为DP Slave,加入一个PC Station,加入CP5611,设置为主站,然后配置数据交换区,然后还要在PLC程序中加入相应的故障处理OB,因为PC和PLC的启动不可能同步的,当PLC启动后没有检测到配置的主站,就会报错而停车。DP通讯的好处是数据实时性好,但通讯数据量少。PC只能读取配置的IO。