来自西门子技术支持热线的故事:F0005故障解决--调试变频器为什么要先做快速调试?

已锁定

Drive the Future

官方工程师

  • 帖子

    48
  • 精华

    15
  • 被关注

    137

论坛等级:侠客

注册时间:2011-03-09

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事:F0005故障解决--调试变频器为什么要先做快速调试?

4691

4

2011-11-24 09:52:36

star star
某日,热线电话急促响起,我顺手抄起,传来用户着急的声音
热线:“您好,西门子技术支持”
客户:“您好,我这里有个变频器运行一会就报f0005,怎么处理啊”
心想,f0005,变频器i2t过温保护,很简单;输出电流大于变频器的额定电流时间一长就会报f0005,这肯定是电流大了。
热线:“你变频器什么型号,多大功率,电机多大功率?"
客户;“mm440的变频器,22kw,电机是15kw的。”
心里真晕了,22kw变频带15kw的电机,没有其它故障,咋会超过变频器额定电流呢。心想肯定还是有故事的,慢慢挖掘吧。
热线:“您先别着急,你的电机额定电流多少?”
客户:“30A啊”
热线:“设置到变频器里了吗?”
客户:“没有设呢”
热线:“没有做快速调试吗?”
客户:“做了,只设了几个觉得有用的参数,这个就没设。”
心里那叫堵啊,这都没设能叫做了快速调试吗。
热线:“那您设什么参数了?”
客户:“....(报了几个参数),还有额定电压设的是380v,额定频率设了20hz...”
第一次听到20hz的电机,得问问。
热线:“你电机铭牌上的额定频率是多少?
客户:“50啊”
心里想,问题有解了。
热线:“您的快速调试有问题,应该按照电机铭牌上的实际值来设定,额定电流肯定要设置的,另外额定频率为什么不按电机实际设呢?”
客户:“我用不到那么高转速,所以就设了20hz。”
热线:“您重新做快速调试,一定按照电机实际设置就好了。”
客户:“那好吧,谢谢。”

大家可能觉得这个客户水平太低了,这个问题怎么会弄错。其实在技术热线里会遇到各种各样的人,各种各样的问题。
随着我国节能减排的推广,变频器广泛应用于工业上的各种场合,应用者有得是刚刚走出校门的学生,有得是现场操作工,当然还有各位现场经验丰富,理论扎实的大侠。
大家水平有高有低,接触时间有长有短,只要时客户的产品应用问题,我们都提供技术支持。
变频器为什么要做快速调试呢?
变频器实际上也是一种控制器,它是一种自动化设备,它需要根据用户不同的需要与输入出,输出不同的电压、电流、频率等。
这就需要工程师将变频器的控制对象是什么,有什么样的特性,也就是电机、负载数据告诉变频器。这样变频器才能更好的控制电机。
比如:当变频器用vf控制时,它要按一条曲线输出电压和频率,按什么样的曲线输出呢,这就需要电机的额定电压额定频率数据,否则将不适用于该电机。当用矢量控制时,更需要电机的额定参数了,因为在变频器内部算法中需要建立电机的等效模型,这时电机的额定参数就更重要了。
除了这些,在应用要求高时,还需要进行1910,1960电机模型计算,让变频器自动计算电机铭牌上没有的参数。

有用户可能会说,我以前什么什么时候也没有进行快速调试,但运行很好啊。只能说,兄弟你撞大运了。因为变频器内部实际上是有一套缺省电机参数的,如果你应用简单又恰好电机与缺省参数差不多,你就偶然成功了,否则就会出现各种各样的问题,搞得自己一头雾水。

所以,西门子建议您调试变频器时,第一步:成功进行恢复出厂设置;第二步:进行快速调试,按流程图完全做完,且成功结束;第三步:进行功能调试,工艺调试。