问题很有意思, 临时变量 好像不会出问题,关键在于一个程序段 开始的 数据块变量和最后的数据变量,
假如一个PIW256 经过 ITD ROUND MOVE等 指令后 传给 MW100
中间的 指令造成最后数值和MW的数据类型 不一致, PIW256和 MW100 不加入到符号表 ,不会出现问题,
如果 PIW256或MW100 只有一个加入到符号表,也不会有问题,都加入到符号表里定义就出问题了 。
数据类型错误,如果变量在符号表内没有定义和注释,也不会出现问题。