楼主:是哦,kdrjl版主提示的对,条件多一些问题相对容易判断!建议楼主:观察2500RPM时变频器上的电流值,是不是电机的转速被电流限制住了。如果是这样,建议
1、要检查电机的轴承和机械传动机构是不是有异常摩擦,造成电机运行电流偏大。
2、另外根据你检测电机的三相绕组的直流电阻和电机的绝缘,也有可能是变频器的谐波导致电机绝缘降低,造成线圈匝间短路,引起运行电流偏大。(仅供参考)
那如何防止变频器的谐波导致绝缘降低?