发布于 2004-10-17 17:47:56
0楼
试验做了很多次了,刚才又做了一次,通讯功能能达到,PLC信息也没严重或非严重错误,当然没错误9。我把书上主机程序也写出来。
LD SM0.1
MOVB 9 SMB30
MOVB 1 VB100
MOVB IB0 VB101
XMT VB100 0
ATCH 0 9
ENI
INT0
LD SM0.0
DTCH 9
ATCH 1 8
MOVB 255 SMB34
ATCH 2 10
INT1
LD SM0.0
MOVB SMB2 QB0
DTCH 8
DTCH 10
MOVB IB0 VB101
XMT VB100 0
ATCH 0 9
INT2
LD SM0.0
DTCH 8
DTCH 10
MOVB IB0 VB101
XMT VB100 0
ATCH 0 9
我做试验时,是把INT0中DTCH 9,INT1中ATCH 0 9,INT2中ATCH 0 9去掉做的。
我认为此例中发送完成中断只需连接一次即可,发送完成中断和执行发送不一样呀,从机程序不也一样吗?