正在做一个项目,应客户要求,从控制箱到设备只能走一根线,包括动力线和信号线。开始时考虑到电机功率较小,而且电压等级比较低,直流24伏,就想当然把动力线和信号线共走一根电缆,没有双绞和屏蔽。后来接上线上电后,我傻眼了。直流电机(带编码器闭环)根本就不听使唤,要停的时候乱哆嗦,要走的时候瞎动,反正就是一点也不听话。拿示波器测了一下编码器反馈信号,那叫一个乱啊,简直跟毛一样。没法了。编码器单走线吧,还不太理想。机械定电机时也没打招呼,定了个单端的编码器,抗干扰能力也不好。没法子了,加了个差分转换器(AM26LS31A),然后不加屏蔽,也没有双绞,和动力电缆共走,结果是没有问题。波形稍有毛刺。试用双绞线,波形更好。还有一个角度传感器,输出232信号,刚开始没有采取任何措施,和动力共走,结果也是一塌糊涂。没办法了,改用输出485信号的传感器,结果是效果超好。
结论,485信号和带对称信号的编码器信号都是差分信号。所以说差分信号在实际中应用中,特别是在抗干扰是还是相当有效。