正在执行的一个项目,使用了一台MM420。负载有些特别。变频器驱动电机来拖动链轮,链轮的两端一头是固定的配重,一头是盛放物料的容器。容器中的物料随时变化。电机的转动会使配重和容器上下运动。
开始发现一个问题,现场调试人员说变频器过压报警,我的第一个反应是停车时间过短,建议他加大停车斜坡时间。可他告诉我是起车时报的过压,我晕!
后来到现场确认,确实是起车时报的过压。经过一番仔细观察,发现了原因。配重过重,在配重上升时,电机工作在电动状态,变频器工作正常,没有过压报警。但是在配重下降时,过压报警出现了。此时因配重过重,电机抱闸打开后,配重直接拉着容器上升,电机处于发电状态,而这部分电能又无处可去,把直流母线电压给顶上去了,过压了!
确定了问题,下来就好办了,换440或者70,加制动单元和制动电阻。
结论:一样的现象,不一样的原因。经验有时候也会误导你!
睁大眼睛哦,朋友们!