回复:西门子802C系统611U伺服驱动器更换伺服电机后出现025030、02540、025050报警哪里的问题,请赐教?

wangyong79625

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-24 19:49:34

9楼

谢谢各位提供的信息!与大家分析的一样.驱动器已拆了送到上海去修了,可能是驱动模块坏了.
顺便问一下这个驱动器上的两个电机线可以调换吗?
X轴伺服电机:6NM、3000转、4.5A 型号:1FK7060-5AF71-1SG0
Z轴伺服电机:11NM、3000转、8A 型号:1FK7063-5AF71-1SG0
Z轴的电机功率是X轴的2倍左右,正常情况下调换后,会不会将驱动模块烧掉.
X与Z轴共用的驱动器最下面标着2X25A,是不是两个端口可以带负载一样,可以最大为25A.如果是这样的话,我想更换了不会将驱动器的模块烧掉吧.
控制板的型号:6SN1118-0NK01-0AA0
功率放大板的型号:6SN1123-1AB00-0BA1
对调的话是不是是楼上所说的:把2个轴的信号线与动力线及所有611U上左边的插头与右边的插头对调
问一下:驱动的光耦是在控制板上还是在功率放大板上