客户:为什么我用ET200S配置工具配置时会不让我增加新模块,告知供电能力不足,为什么有时显示参数字节分配完,手册不是说可以配置63个模块吗?
技术热线:是的,手册是说可以配置63个模块,但这不是唯一的限制条件,您在配置时,还需要注意到其它方面的限制。
客户:哦,那都有哪些限制呢?
技术热线:简单的说:1. 总模块数;2 PM-E 的供电能力;3. 输入输出字节限制;4. 参数字节限制;5. 机架长度限制;
客户:还有这么多讲究呢,您能给我详细解释一下吗?
技术热线:好的,那我给你一条条解释。
总模块数的限制您已经了解了吧,这个是由接口模块决定的,标准型接口模块可以带63个扩展模块,而紧凑型,基本型只能带12个。
PM-E 是电源管理模块,它能馈送最大10A的电流到背板的电源总线。我们的数字量输出以及其它模块的L+引出端都是来自背板电源。您需要计算一下负载的大小,来确定PM-E能带多少模块。比如8DO模块,每个输出点如果带300毫安的负载,那这个模块需要对外输出2.4A的电流,则PM-E只能带4个8DO模块,如果需要接更多模块,需要再加一块PM-E。
客户:原来是这样,那输入输出字节限制我知道,就是ET200S能配置的最大IO地址数,这个也是由接口模块决定的。那参数字节限制是怎么回事呢?
技术热线:参数字节限制是针对DPV0协议的,如果主站支持DPV1协议,可以将ET200S配置成工作在DPV1协议运行,这样就不会有这个限制了。简单的说接口模块可以支持固定的参数字节,每个扩展模块要占用一定的参数字节,所有扩展模块占用的参数字节加起来不能超过接口模块支持的参数字节数。
技术热线:另外还有一个限制就是机架长度限制,一般为最长2米。也就是从接口模块到最右侧一个扩展模块的总长度不能超过两米。
客户:哦,那我明白了,也就是说我注意到了这些,配置软件给出的提示只做参考就可以了,是这样吗?
技术热线:是的,比如PM-E能带模块的限制,配置软件并不知道您的实际负载大小,只能大概的估算,具体还是要您自己计算的。知道了这些限制条件,就可以自己灵活配置了。