串口通讯的插头、电缆及终端电阻实现方法交流

2072

3

2011-11-25 17:03:41

我要实现的功能是:
S7-300作为主站读取现场10个仪表的数据(仪表带RS485 MODBUS通讯),通讯长度500米左右
我购买的相关主要设备是(其它如CPU、导轨、电源等均配置好了):
1、CP341模块 订货号:6ES73411CH010AE0 1块
2、主站硬件狗,订货号:6ES78701AA010YA0 1个
3、RS422/485连接电缆,订货号:6ES79023AB000AA0 1根
4、市面上的普通330欧姆碳膜电阻 2个
5、带屏蔽的2芯双绞线 500米

我的实施方法是:
1、把RS422/485连接电缆从中间剪开(变成2根,这里只是用其中1根),带插头的一头直接插在CP341模块上,另外一头4,11,8号针脚的线接在接线端子上,其它针脚的线分开用胶布包好悬空。
2、在4,11号针脚对应的接线端子上并接一个330欧姆的普通碳膜电阻
3、使用带屏蔽的2芯双绞线串接4,11,8号针脚上的接线端子和仪表上的R(A),R(B),GND端子
4、在最后一个仪表上并接一个330欧姆的普通碳膜电阻

不知道大家有没有更好的方法??