quote:以下是引用怀念过去在2011-11-24 15:31:51的发言:
没这么严格吧,这边空间300mm 会比350mm 差很多吗?
我的柜内都是下有送风上有散热风扇的。
45KW 是 30KW的 1.5倍, 是看变频器输出电流如果在60%以下的 ,就可以用30KW的变频器 暂时替代吗?
30变频器 里参数设置 按 45KW的 参数来?
如果这样的话,那就没必要用45KW的电机和变频器了,直接用30就行!
这是一个什么样的古怪想法?由此可知你的电机学概念没有呀。也许,对于直流电机,你尚可这样的理解。但是,对于交流异步电机,这么理解这是大错特错。
不要以为交流异步电机的电流与转矩是线性比例关系。先看看书是怎么说的(电机学和矢量控制基本原理),再去估算你的实际电机带载的百分比。再考虑降容驱动器。就不会离谱。