电压模拟输入遇到点问题,请教一下。
我的接线是端子2、4短接,3、4端子接到一个可调电源上。DIP开关,模拟输入1拨到OFF。
标定设置为默认设置,0-10V对应0-50Hz。最小频率设为2Hz,最大频率设为45Hz。
通过调可调电源,我记录了几组数据:
电压(V) 1.40 1.72 1.86 1.96 3.25 4.25 4.6
频率(Hz) 6.16 7.52 8.22 8.62 14.43 19 20.77
电压我是用万用表测的3、4端子,频率我是从BOP-2上看的。可是,从数据上看,不是0-10V对应0-50Hz的关系啊,请问各位,是我测的有问题,还是我的参数设置会有什么问题,还是我应该看下r0752、r0754这两个参数。
小弟初次用变频器,还请大家多多指教,谢谢