回复:现场发的,急求解决,谢谢各位同行!速进

加菲熊猫

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2011-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-26 01:45:42

2楼

应该是PLC上电后第一个扫描周期检测到了上升沿(初始化后I50.0为0),导致Q0.0输出并保持。最简单的办法是换一个自复位的旋钮/按钮。要想实现单旋钮/按钮启停,可用异或电路:
A I 50.0
FP M 0.0
= M 0.1

A M 0.1
AN Q 0.0
O
A Q 0.0
AN M 0.1
= Q 0.0