S7_400 414-2DP做主站,在DP网络线的中间,CPU的DP头进线后面有3个ET200M的从站,CPU的DP头出线后面有3个ET200M的从站,S7_400中配有一个CP443的以太网模块,每个从站下面也有一块MP277带以太网口的触摸屏与CP443通讯,现在的问题时当将某一个从站断电后,CPU的指示灯为EXTF(红常亮)、BUSF(红常量)、RUN绿常亮(我下载了OB85、OB86、OB87、OB100、OB121、OB122,其它的OB块没用下载);但是监视CPU里面的程序并没用运行,模拟量输入的数据全是0,按触摸屏上的按钮也没用响应,这是怎么回事啊?RUN灯是常亮的啊但为什么程序没用执行呢?另外S7_400放在网络的中间,DP头上的终端电阻怎么拨?大家给一下意见,期待中》》》》