呵呵,我一直在使用WINAC的产品,从WINAC basic,WINAC SLOT,到现在的S7-mEC,应用的原因主要是运算速度快,集成度高,没有数据传送的瓶颈,对于高端产品有助于保护自主的知识产权;还有一个重要的原因就是它是PLC的架构,它的可靠性优于一般的基于时间片的PC控制系统。
这是个双刃剑,反过来WINAC的开放性,就不如它所宣传的那样,ODK的应用不那么简单,此外嵌入后,实时内核与非实时内核中运行的区别及影响也不是普通人能够预计的,而要用到ODK往往又是一些复杂的特殊的任务。让PLC应用能够和PC应用更容易的结合起来,是WINAC的急需解决的问题。
此外,WINAC对PC的资源的利用率也不高,比如串口,完全可以让用户像用CP340那样去定义PC机的一个串口,调用通讯块去处理报文;比如可以通过程序块直接处理键盘的输入等;利用PC建立如PN的CPU那样的WEB-SERVER;这些在技术上似乎都不难实现,为什么不能利用PC的优势给客户带来便利,西门子提供的手段过于底层,西门子以外的人是很难开发出一些像样的应用的,其实应该学习一下苹果的经验,让基于PC的应用丰富起来。
开放性好,不等于什么事情都要用户自己去开发,提供一个能让用户简单易学又能自由发挥的平台才是最重要的。
就目前而言,WINAC只是一个不一样的PLC而已,仅此而已。
WINAC SLOT

S7-mEC
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。