距离短的话(20m以内),16方也行。当然一定要采用铜芯线电缆。距离长的话,适当的加粗线径。另外要看45kW电机的工作制,是否连续的满载运行。如果是,那就25方,如果不是,就16方。我一般就按照载流量选电缆。

其实主要还是考虑成本。否则,选的保守些不是更好?百年大计呀。但是,经济性不允许你考虑裕量问题。