发布于 2011-11-26 23:42:26
6楼
小马拉大车(电机45kW,装置30kW),这种做法轻载是允许的,带载能力基本没什么了。这是因为,45kW电机假设他的励磁是额定电流的33.33%(一般要大于这个值甚至40%也有可能。这要视电机而定),那么,对于一个30kW的装置,62A的额定电流,就要占去一半以上的电流供45kW电机励磁用,剩下的30A电流用于驱动负载。这还是保守的估计。实际用于驱动电机负载的电流还要少。怎么能保证你的“实验”成功呢?
也就是说,你用30kW装置拖45kW电机,却发挥不了30kW的驱动能力。这是为什么呢?就是45kW的励磁吃掉了一部分功率变为无功了。这就是交流异步机的特性。
如果电机的额定电流为I,励磁电流为Isd,转矩电流为Isq,他们的关系为:I = √ (Isd*Isd+Isq*Isq)
其实,真想测试负载能力的话,可以尝试45kW电机和控制器1:1。用参数r0031和r0032两个参数来看(一定要矢量控制,而且做好准确的电机数学模型)。确定了负载的功率(这是一个估测值。大约与实际的真实功率相差5%范围),然后即可决定用多大的驱动功率去“对付”他了。
我是你的朋友