发布于 2011-11-27 08:45:04
7楼
嗯, 这两台都是 矢量控制带编码器反馈的,提前都做了静态和动态优化。
忽略了这个励磁电流了, 45KW空载电流都很大。30和45差的太多了,
MM440 电流参数R0027 是R0068滤波后的值吧?
关于 扭矩 ,扭矩达到100%了 就是达到电机额定扭矩了吧?
这边有些电机,达到 额定电流,扭矩也是95-102%这个范围,但速度只是在10HZ左右,
这时 电机实际功率是不是 还没到 额定功率 ,根据这个公式: P=T*N/9550 T达到额定,但转速只达到5分之一, 如果负载不增加的话,提速到50HZ, 实际扭矩应该不变吧,电流也没多大变化吗
自古深情留不住,总是套路得人心...