回复:电机电缆的选择

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-11-27 15:08:49

9楼

quote:以下是引用怀念过去在2011-11-27 08:57:49的发言:
的确,老外给的推荐电缆有点不适应国情。

电缆长度在20米以内,正常工作情况下,80%额定电流以内,16平方的4芯电缆应该是可以,但介于本地电缆标准离国标还是有一定差距的, 保险点 我就选25mm2的电缆了。百年大计,安全第一!

顺便问下 K斑 你按照的电缆在流量,是哪个版本的,能给我发一份或者介绍一种比较实用的,我这有很多种,都不知道以哪个为准
单芯--4芯-5芯, 有好几张表 里 同样电缆截面积 不同的最大载流量。 我平时就按最低的走。
这个好办,你买哪家制造商的电缆,就找他的技术要技术手册或选型样本,里面的规格和载流量以及环境条件就都有了。如果你买的电缆制造商提供不出来这个,那一定是三无产品,不要买,去买正规制造商的产品,那才叫有保证。我一般选用天津电缆总厂的电缆,所以这个数据厂家是能提供的

由正规制造商供货不论是单位截面的载流量还是线缆的绝缘等级,都能保证。否则真的难说。