在你的10KV高压柜上的电机综合保护器上设定(按理来说厂家已做设定),还一个就是你的10KV高压柜上有没有二级电流互感器。
1、电流速断 作为电机定子/转子/线路保护没有延时直接动作
2、过流保护(I段、II段、III段) 作为电机定子/转子/线路保护有延时再动作
3、过热保护
4、堵转保护
5、启动时间过长 大型电机基本会有你家的是要大天32S(会不会太长时间了,我这边的也是630KW/10KV只有10S。后勤要注意水位)
6、低电压保护 我们这边电机都不设定,只在电源总进线上设定了,看你家的设备用电情况(建议不设现在电压都比较正常,而且低电压时会在电流上表现出来)
7、失压保护
8、负序过流保护可以不要也就是三相不平衡
9、零序过流保护 大型电机基本会有这要看你家的零序电流互感器和接地电阻了,
10、启动间隔保护 大型电机基本会有但不常用
11、过负荷保护 风机类可要可不要上面有过流和速断了
12、PT、CT断线报警