发布于 2011-11-27 22:33:27
2楼
采用drive monitor监控和记录是什么意思呢。我今天看了r0752参数,r0752=1.27时显示的是5.73Hz。也不是0-10V对应0-50Hz的关系。
在找答案里提问了,飞斑竹的回答是有两种可能原因,第一种是我的电源精度不高,实际输入比1.27低,可是我看的是r0752=1.27,应该不会是这个原因。第二种我的模拟量输入定标不准,需要进行微调修正。调整一下模拟量输入通道上的相关定标参数,可以校正好。
飞斑竹这里说的定标参数是指的P0757-P0861吗?他的意思是不是我改成2-10V对应0-50Hz或者其他的可能就对了,是这么理解吗?
予人玫瑰,手有余香