quote:以下是引用kdrjl在2011-11-25 20:35:49的发言:
你可以把直流母线电压控制器使能打开。就可以解决没有制动电阻停车时的过压问题。MM440是P1240,S120是不是这个参数,我就不知道了。没有他的参数表。

我用的是G120。我看了下参数表,有P1240这个参数,我现在已经设置P1240=1了
谢谢您!