系统的工作流程:出水阀开到位——开水泵——水泵运行15分钟停止——出水阀关到位——发允许设备运行信号。
我用一个远控开始接点完成所有流程,中间发生故障远程停止。
现在程序调试的差不多,但是在发设备允许信号这个环节出了问题。我是把出水阀关到位和远控开始接点一起判断的,两个都满足就发信号。但是出水阀关到位的行程开关在原始状态下是接通的,发现只要远程节点一通,设备允许信号就发出。