有一次在调试设备时,发现有一台星三角起动(开式)起动失败多次,查看接线无错,单试控制回路正常,加载负荷多次跳断路器,仔细发现星形接触器小了一个等级,换了一个同等级接触器,一切ok。事后分析1.由于负荷较重切换电流大,超过星形接触器额定电流造成灭弧困难,三角形启动后星形还没有灭弧造成弧光短路跳断路器,2.由于负荷较重怕二次起动没有采用延时切换(星形切换到三角延时利于灭弧)。轻载没有这样的问题。