感谢版主,怪我没说清楚,远程起始接点只接通几秒钟,其余自动完成,当中发生故障如管道压力过低(另有接点远传),上位机远程停止。出水阀只有一个
整个动作流程:手自动切换开关打在自动档I5接通,起始I1接通,Q1动作,出水阀打开直至全开接点I2动作,水泵运行15分钟后停止。接着出水阀关闭直至全关接点I3动作,这时应送出Q4允许信号。
原来的程序前面都能满足,就是忘了出水阀平时是处于关闭状态,意味着全关接点始终接通。这样只要I1一通,Q4就送出信号。
另外调试中发现如停电时出水阀恰好在全开位置I2,当来电时泵也会自动开15分钟再关阀。考虑加零压继电器解决