回复:矢量控制器电压超高?

hzecxw

  • 帖子

    58
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-11-29 10:48:59

8楼

关于这个问题,我在现场也碰到过,我用的是美国AB的逆变器,逆变器的额定电流920A,电压等级为400V,电机是上海南洋产的500KW 380V 额定电流为810A。控制方式是带编码器的矢量控制(AB叫做FOC控制),逆变器运行频率在35HZ左右,如果负载到达60%-70%或以上时,逆变器的里输出的电压和测量到的电压都到达了400V,此时电机发热相当严重,表面温度会达到120度。南洋电机厂家说,是逆变器的输出高导致电机发热,更换过同样大小的逆变器和同样大小的上海南洋电机都是如此。这个问题,美国AB的老外也去过现场,而且奇怪的是,一年中有那么10来天的时间,逆变器的输出电压和电机的温度是正常的,如果负载低于50%,也是正常的。
最后实在没有办法,用户换了一台Siemens 的电机,一切正常,逆变器的输出电压基本遵循压频比(带编码器的矢量控制),电机的表面温度也正常了,大约60-70度。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。