32楼

quote:以下是引用SAGITAR在2011-11-29 09:07:24的发言:
quote:以下是引用Zane在2011-11-29 00:09:06的发言:
十分感谢NUCMAN的介绍,的确我们也在努力充分发挥WINAC在应用中的优势,但往往在超出了STEP7的范畴后,遇到了种种的困难,而能够得到的支持与参考却很少,说实话 WINAC RTX 2010的WEB SERVER的实验至今也没做出来,页面就是不跳转,而换个PN的CPU就是可以。

不会吧,CS有好多专家啊,你的问题肯定可以解决。其实我也用的不熟,我就是不太明白如果Windows crash,那么WinLC会怎样?

Windows Crash发生之后会出现下面的情况:
1、所有的Windows应用程序(如HMI)会挂掉;
2、实时系统与Windows系 统 独 立,但是会监测到Windows Crash并会通知给PLC;
a、WinLC RTX处于运行模式并且OB84被调用的情况下,WinLC RTX保持运行,可以在OB84里做一些异常处理;
b、WinLC RTX处于运行模式并且OB84没被调用的情况下,WinLC RTX切换到停止运行模式;
c、WinLC RTX处于停止模式下,没什么好说的,可以直接重启Windows。
3、做完相应的处理之后,Windows需要重新启动。

不过现在window操作系统尤其是Win7系统,较之前Window98系统还是稳定多了,几乎看不到蓝屏的情况了。