quote:以下是引用VOLLMER在2011-11-28 22:41:00的发言:quote:以下是引用秦建屏在2011-11-28 18:42:28的发言:
我的是通过PLC数字给定的。VOLLMER大侠,想再向你请教一下,如果把速度环的积分关掉了会不会造成什么负面的影响的。谢谢你了。
关闭速度环积分是不恰当的。这样做只是为了验证是否源自给定环节,因为您提到刚合闸时候是没有电流的。
若是在用设备的话,感觉电机识别或优化没有做好。速度反馈滤波p200值是多少啊?
我的P200的值设定了为50