我第一次 接触的时候也很奇怪 这样怎么可能启动呢
可你静下心来仔细研究下 就会明白 并且这个东西在日后会经常遇到
就芳季老师的程序来说:
当按下I0.0瞬间 M0,0接通 而此时Q0.0是没输出的 所以网络2的第一行通的 Q0.0有输出 当PLC第二次扫描网络2时,M0.0已经没输出 而Q0.0是有输出的 所以网络2的第二行是通的 Q0.0会一直有输出
但当I0.0再次按下时,M0.0输出 将网络2的第二行断开 Q0.0断开
不知道 我这么说楼主明白不 自己仿真下吧