发布于 2011-11-29 20:15:52
21楼
我们主要使用S7-1200CPU、DIDO模块以及通信模块与变频器、仪表通信,涉及USS协议和Modbus协议。
感觉库指令非常方便,非常容易理解,只要有些PLC知识的人都可以很快的了解和使用。
但是USS或Modbus通信,需要注意REQ时序的切换,以及排除通信线路干扰造成的影响。
使用USS通信时,每个通信模块可以带16个变频器,共3个模块可以带48个变频器。
Modbus倒没有具体的数字限制,但是要充分考虑到所有设备读写一个循环的时间,也不宜带的设备过分,而一个通信模块上的设备访问速度太慢
Better and More !