回复:光栅屏蔽的问题,请高手指教!

海洛音

  • 帖子

    902
  • 精华

    30
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-10-19 09:46:25

0楼

14512只是一个死项,可以用PLC更改,对于你的问题来说只是为了改这个轴是不是有两个测量系统,这个只是在PLC里引用做的.你想把一个轴去掉屏蔽,你只能通过更改系统参数和配置来完成,一个就是编码器的个数30200,你把它改成0,30130控制类型改成0,还有一个参数编码器类型,号我不忘啦,但是英语是这样的,ENC_TYPE改成0,要改31040也可以.还有你在轴配置里面把你要屏蔽的轴改成NO保存就可以啦.