quote:以下是引用冬日在2011-11-29 21:31:31的发言:
用SFC14/15大家都可以拍胸脯说可以,那不用SFC到底可以不可以?
信口开河的有之,言之凿凿的有之,但是敢拍胸脯给个答案的却一个没有!
过两天刚好有S120设备调试,我试完了再来汇报!


不用SFC当然可以,但不保证一致性,我一直就是这么用的,当然PKW区除外。