quote:以下是引用提侠在2011-11-21 08:50:01的发言:
倒进线不仅是在配电柜内走线为了美观,主要是下进线方式施工方便、紧凑美观,节约铜排和人工成本。从安全方面讲,操作人员都是专业人员,有上岗证并经过岗前培训对设备充分了解后方能操作。只要设计经过供电局的审核通过,验收应该不成问题。
我不赞成这种做法,各种优势都不能作为使安全大打折扣的理由,与行业规范或者行规相违背的做法都容易出问题。再专业的人员对于这种相反于常规做法的情况都不会有心理准备。就像汽车油门和刹车位置交换装一样,很危险。