回复:请教关于固态继电器工作原理问题

人生轨迹

  • 帖子

    174
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-30 08:42:16

13楼

quote:以下是引用芳季在2011-11-29 18:18:46的发言:
quote:以下是引用花开若相依在2011-11-29 11:29:51的发言:
那如果使用s7-200 224XP继电器输出型PLC可以用来控制固态继电器实现PWM调功吗?

完全没有问题啊。

芳季大侠,我有几点疑问哦,关于224XP继电器输出用于温度调节,花开若相依网友说过他的温度控制精度要求比较高,如果用继电器输出类型的,温度控制精度能达到要求么?另外如果采用继电器输出,我们假定继电器的寿命30万次,假定调制周期为30s,假定全天24小时工作,则约能使用104天。
如果采用高速脉冲输出,我翻阅了一下micro 'n Power的手册,上面有以下一段
“CPU224 XP的高速脉冲输出Q0.0和Q0.1支持高达100KHz的频率。
Q0.0和Q0.1支持5 - 24VDC输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4一起成组输出相同的电压。
高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC型号”
本人纯理论讨论,没有实际工作经验,不正确的地方还望大家指出。以后我也有很多问题还要向大家请教