本来是在提问里面问的,但是发现在提问中没法继续讨论所以把问题贴到这里来。
请大家多多支持,多给意见。
设备情况:cpu224,em231-12bit,电导率分析仪一台(温度和电导率双输出)。
现要测试一种液体,液体的电导率随温度变化基本线性,想达到的目的就是:在一定温度的变化下,同时检测出电导率的变化。我目前所采用的方法是以温度的变化为基准,每变化0.2度采集一次电导率,连续采集10度。例如:液体的初始温度为50,然后检测为50.2度的时候,将电导率采集过来。然后一直采集到54.8度。可是经过反复测试,电导率在各个温度点上的采集不稳定。
我现在采用的方法是:模拟量处理用的是s7-200库中的块,放在子程序中调用(并没放入中断);然后用比较指令,采集温度<=50.2,采集上升沿,触发movr指令,将电导率采集过来并存储,以此类推。用了系统自带的滤波,接线没问题(不过没用屏蔽线,因为基本没有干扰)。
想请问大家有没有什么好的方法能实现我想达到的目的。
问题补充:我要达到的目的就是准确而快速的采集一定温度变化的范围内,采集相应的电导率,要求的准确快速稳定。不知道做如何处理才能更好的实现我的目的。