发布于 2011-11-30 10:12:51
1楼
下面是几位大侠给出的答案:
以前做过闸门控制的随动系统,和楼主的要求有相似的要求。具体实现方式说明如下,楼主可以试试:
1. 设定初始值,存储到地址X;
2. PLC不断的采集当前的温度值,如果当前温度的变化达到0.2度(可能会大,也可能会小),将初始值更新为当前温度值,即X=当前温度值,然后用上升沿触发采集电导率;
3. 按照上述步骤依次存储即可。
如果楼主按照上述步骤编程,应该没问题。
采纳为最佳答案
回答者:wb210xa- 助理工程师 第8级 2011-11-29 17:00:41
你最好用带温度补偿的电导仪
采纳为最佳答案
回答者:LTJHRB- 中级技术员 第6级 2011-11-30 07:26:54
温度,电导率,对于PLC而言,都是属于慢速变化的物理量。
所以说,楼主要求得快速而又稳定的测量,应该有一个速度极大值。
也就是说当速度达到某一极限时,温度、电导率测量值都是不可信的。
建议楼主用升温、保温方式进行测量,每次保温时间达到后进行电导率的测量与记录。
至于需要保温多长时间记录,要得到某一温度下电导率读数不再变化的最短时间,然后加一些余量,写入程序定时采集。只有这样,才能保证测量的重复性。
采纳为最佳答案
回答者:凌飞翼- 中级技术员 第6级 2011-11-30 08:41:17