回复:来自西门子技术支持热线的故事:CP341小问题折射出来的大智慧

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1229
  • 精华

    36
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-11-30 11:15:31

12楼

看了这个有点疑问了:
我这边用的S7400,带ET200M,CP341是挂在ET200M里的,用的是MODBUS,带硬件狗的,有时我们会把ET断电,上电后CP341还是正常的。这个跟楼主说的有点出入啊。组态信息可能是保存在硬件狗里了吧
Keep calm and carry on!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54791条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。