回复:应用探讨——S7-1200 通信的应用

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-30 12:39:45

24楼

S7-1200与精简系列面板的以太网通信的实现
为了实现通信,需要完成下列操作:
1.在TIA Portal中组态它们之间的逻辑网络连接,设置CPU和HMI的IP地址分别为192.168.0.1和192.168.0.2。设置计算机的子网地址为192.168.0,IP地址的第4个字节只要不与CPU和HMI的冲突就可以了。它们的子网掩码均为255.255.255.0。
2.组态精简系列面板的画面。我使用的人机界面是5.7in的彩色面板KTP 600 PN。
3.用精简系列面板的控制面板设置它的以太网接口的IP地址为192.168.0.2,子网掩码为255.255.255.0。
4.用网线连接计算机和面板的以太网接口,下载HMI的组态信息。
5.用网线连接S7-1200和面板的以太网接口,就可以实现它们之间的通信了。
点击画面上的“起动”按钮(见下图),通过通信,PLC中的变量“起动”变为1状态,由于PLC中梯形图的运行,变量“水泵”变为1状态,画面上与该变量连接的指示灯亮。
点击画面上的“停止”按钮,PLC中的变量“停止”变为1状态,其常闭触点断开,由于梯形图的运行,变量“水泵”变为0状态,画面上的指示灯熄灭。
详细的操作方法见《S7-1200 PLC编程及应用》第2版。