回复:求教s7-300与变频器Profibus通讯的问题

龍冷

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2011-10-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-30 12:47:35

7楼

1.这个表格是变频器通协议里面有小的数据字符。详细的可以参见MM440使用大全里面有介绍的。
2.采用标准报文1;
DB1.DBW8是接收到的变频器状态字1,DB1.DBW10是接收的变频器速度值。
DB1.DBW20是PLC发送给变频器的控制字1,DB1.DBW22是变频器发送给变频器的速度字。
DB1.DBX8.3是变频器的状态字上的第4位(变频器故障)。
这些在通信报文里面都有介绍的。