是过电压,也算是电压故障吧。你在轧钢行业,装置本身也就是扩容的吧,进线电压也就是10%波动,本来钢厂电网电压波动就较大,有时别的设备在低负载时就很容易报出这个故障了。。。。。

  最好是不要去调整整流变压器的电压档位,本来电网波动大,你把进线电压调低了,反正有时对轧钢不好。
  方法:对进线电压做一起分压板,,,三相将进线电压分成一半即可。