回复:求助?CPU315-2DP可以通过DP总线访问变频器数字输入端子的状态吗?

wq1124

  • 帖子

    59
  • 精华

    9
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2011-07-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-30 16:58:00

8楼

mm440可以实现,其中数字输入量的状态在r722参数里有显示,PLC与变频器通讯时通过读r722参数的值即可获得数字输入量的状态。plc与mm440变频周期通讯时,可以选用pkw单独读取r722参数,也可以通过pzd选用自由组态报文读取r722参数。详细的操作可以参考 标准变频器与plc通讯组态方面的文章,如:

MM440与S7-300通过DP通讯实现读取和修改参数例程

SINAMICS G120 与S7-300之间的DP通讯
下载中心可以搜到