回复:并联使用直流电源【经验共享】

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-01 09:06:04

7楼

quote:以下是引用凌飞翼在2011-11-30 22:23:32的发言:
quote:以下是引用凌波微步在2011-11-30 10:05:39的发言:
二极管的选择也很重要,还是要采购好的产品啊。
我在一个项目中14个SITOP电源并联,每个SITOP输出都调成24VDC,估计选的二极管不好,结果并联后到母排上电压就变成23VDC了。怀疑是二极管的问题。

老弟是没有算二极管的压降吧。一般硅半导体二极管压降在0.6-0.7V。
另外还有电源内阻。

我们以前选用的二极管,基本压降不大;但这次用的压降在1V+,所以觉得二极管的质量有问题。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。