关于331-7KF02接负现象的问题,很困惑,详情见内,望解答。

714

1

2011-12-01 11:21:01

我最原始的一个项目。我的信号源有的是由设备直接传入的4-20ma信号;有的是2线制变送器由PLC直接供电;有一个虽然是2线制,但是因为某些原因只能接到PLC的4线制接口上,所以加了一个24电源,变相成了4线制。
开始的时候没有接负,结果发现所有数据都是32767,最后就把所有负端接负,恢复正常,长期使用没有任何异常。

至此,我所有的4-20ma信号全部采用接负方式。而且论坛上也多次提到共负消除共模干扰的问题。

直到前段时间我的另一个项目遇到一个情况,其实是和前一个项目的情况基本一样的,不过这次的信号源变成:由设备直接传入的4-20ma信号;2线制经配电器进入的4-20ma信号。这次的情况就有所不同了,接负后信号居然不对,居然全部都是32767。白思不得其解,最后尝试去掉了一个负端的接负,居然恢复正常。
询问了同事,他说他其他项目没有接过负,但是一切正常。(今天做了测试才想起,他的信号源全部都是经过了信号隔离器或者配电器的)

有了以上困惑,我做了一下实验。
7KF02所有接口选用C,即四线制模式。
两个信号源,一个由信号发生器产生4-20ma,简称A信号;一个由2线制变送器经配电器提供4-20ma信号,简称B信号。
分别接入2、3、4、5脚(都没有接模块24V-),10脚和11脚不接(后来发现接不接效果一样)
然后在程序里面看到A信号的数据为32767.(A信号的实际电流为8ma数据异常)
而B信号的数据为26760.(B信号的实际电流为19.2ma数据正确)

然后我将模块24V-和3脚短接,A信号显示为6960。(实际电流为8ma数据正确),同样虽然11脚和24V-不是导通的,但是3脚和11脚短接效果和上面是一样的,何故?11脚也叫参考电势。10脚没有这样的效果。
将24V-和5脚短接,B信号显示为32767。(实际电流为19.2ma数据异常)

这样的话我是不是可以得到一个结论,对于直接的4-20ma信号(相当于4线制信号),经过配电器的可以不接负端,而没有过的就要接负呢?信号隔离器和配电器效果一样吗?(手里没有信号隔离器,不然我就自己测试了)
我做实验前就以为配电器经过的信号不需要接负是否是因为配电24V电源是和模块共负了的,所以有这个效果(现场一般都是这样接),但我做实验的时候是单独拿了一个开关电源给配电器供电。
那么不需要共负的原因是什么呢?
而为什么配电器信号接了负之后反而变成32767了呢?

希望大家有过类似情况的指教一下。

那么2线制的现象呢?
如果有人已经有过测试,请也列举一下吧。