发布于 2011-12-02 08:12:55
17楼
其实,关于编码器出现F015与F053这两类故障是常见的问题,很奇怪的是一般在停电后复电期间(平时PLC与逆变器是带电带机的,防止生产突然需要加班),或者是机修更换或维修减速箱,联轴器等后会出现。平常运行出现这类故障都是编码器联轴器松动或断裂,很明显在机修维修时,电气部份是没有检修的,出现F015故障倒可以很轻易的屏蔽掉,出现F053后有时候重新优化参数后也可清除,更想不通的是一次将出现故障电机的编码器与另一台正常电机的编码器对调后,两个编码器都没有故障了(在对调前检查的连线的情况都没有发现异常)。所以出现问题后也是机械与电气都喜欢扯是谁的责任问题。
投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。