公司的S7-300系列的315-2DP ,运行一年来一直好好的,昨天突然停机。SF 、STOP灯亮。停电后重新上电,开关拨到拨到RUN,RUN灯亮几秒钟,SF 、STOP灯亮。然后检查发现连接的电脑STEP7等没有密匙了,重新安装密匙后,在线诊断,看见故障缓冲记录如下:
由STOP命令引起的STOP模式
FC编号2
模块地址2798
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP(内部)
内部错误,进入事件
在线监视用不了,说程序不同。后来把PLC上的FC2删除,重新到电脑上安装FC2后,一切正常,请问各位大侠,可能是什么原因导致的?会不会是厂家钱没有给全,专门给弄个短期的密匙,然后同时在PLC中设置的停机?