从根本上还是更换为自复位的旋钮合适。
如果条件确实不允许,可以考虑在原中增加一个时间继电器,比如在OB1开始增加:
A M255.7
R M255.7 //保证启动第一个周期内M255.7=0
AN M 255.7
L S5T#3S
SD T 10 //在PLC启动运行3s才允许T10=1
然后将T10的常开点串到原程序中:
A(
A I 50.0
FP M 0.0
O Q 0.0
)
A I 50.0
A T10
= Q 0.0
这样就避免了第一个周期时由于I50.0输入印象区的变化造成的Q0.0动作,而是必须在上电3秒后I50.0有上升沿的变化才有效。