作为西门子的技术支持,我们很崇尚董奉的医德,很敬佩董奉的医术,更期待西门子技术支持能拥有“杏林春暖”之匾。每次面对急迫求助的客户,我们总是希望可以快速有效的帮助客户解决问题,但是通过热线诊断现场的故障时,望闻问切四诊中我们只能通过询问来进行判断,因此有时候真的是心有余而力不足,在热线的两头一问一答间发生过很多很多故事,今天且听我给你讲一个发生在昨天的故事。
客户:
我在使用你们的6SE70变频器,小车的前后轮电机分别由一台变频器来驱动,后轮的电流很小,前轮的电流很大,各种可能性我都试了,就是解决不了,你能告诉我是什么原因吗?
热线:(我很理解客户迫不及待的心情,我不可能直接给出答案,因为我很清楚我需要通过询问来了解现场的实际情况。)
请你给我描述一下现场的情况好吗,有问题的变频器是刚开始调试还是在正常使用之后出的问题呢?
客户:
这两台装置都是新的,我正在调试。
热线:(两台新变频器驱动小车的前后轮,此应用的控制方式通常选用主从控制,主的为速度控制从的为转矩控制,如果客户不做主从控制而直接都用速度环的话,可能会由于速度不同步造成负荷分配不均,问题是否出在这里呢?)
请问两台电流相差多大呢?你是使用的主从控制方式吗?
客户:
电流相差很大,前轮的电流10A,后轮的电流100A。是用的主从方式,以前我们做过好多套了,都很熟悉的没有问题的,参数我都检查过了。
热线:(如果主从特性优化不好的话,负荷分配的不好,也不至于相差这么大啊,原因到底在哪里?还是让客户监控一下主从的变量吧。)
主从的速度实际值,电流转矩分量你都监控过吗?
客户:
没有,我们厂这样的小车好多套呢,电机和变频器都是相同的,我是把之前正常的参数备份文件直接下载的,以前我们都是这样做的,就是这套不行。
热线:(如果把旧版本的备份文件下载到新版本的CUVC,有些参数不能被修改;如果装置的功率不同,有些参数也不能被修改;不过下载完成后会有消息通知哪些参数没有被修改,需要手动再去修改。难道是CUVC的版本不一样?还是功率定义错了?)
参数下载完成后,提示有些参数没有被修改了吗?
客户:
没有注意。
最后发现客户所谓的新变频器被更换过CUVC,但是没有执行功率定义,因此造成了以上的故障现象。西门子热线支持,电话牵系着两端的你和我,沟通很重要,当你寻求热线支持时,请把你故障的前因后果以及你所知道的真实情况告诉技术支持,因为有效的沟通更重要。