quote:以下是引用kdrjl在2011-11-29 20:11:11的发言:
本楼的问题,我认为实质是检测方法问题。用数字万用表检测变频器的输出那是不行的。这个...,难道大家都不知道吗?变频器的输出高次谐波的失真性,影响一般的万用表检测的准确性。用指针的模拟表,可以测个大概齐。应该用高频采样的谐波分析仪侧变频器的输出,所获得的真交流有效值比较准确了。
所以我建议,要看变频器的输出电压,还是用变频器内部的相关监控参数看,比较靠谱。
用r003与r004监测了内部参数,应该是在正常范围内。再问一句,是不是只能从内部参数中读出平均值,而不能分别读出某一相的电流或相间电压?