请教关于自定义FC 的out 是否能直接传送到db块?
我自己做了个FC3,然后用OB1调用该FC3。
FC3里的out定义成dint格式,DB1里也定义好一个DINT格式的数据,地址为DB1.DBD10。
OB1调用FC3时,把FC3里的out送到DB1.DBD10。然后开始监控PLC,PLC就会报错误,处于stop状态。
查看诊断缓冲区有一个长度错误。但是我FC里和db1定义好的都是DINT.
我咨询了西门子 400,有的工程师说FC的OUT不能直接进DB块,然后给了我一堆文档让我自己看,还说
,可以FC的out能送到M区里,我于是把DB1.DBD10 改成 MD10(举例),程序运行正常。
众所周知,M区的地址太优先,我有存在大量的FC里的out。所以不想使用M区来接受FC里的out。
请问有什么好的办法嘛。